3417
Na temelju članka 7. stavka 5. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine« br. 108/95), članka. 53. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 58/93 i 33/05) i članka. 22. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/2007) ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministrice zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i mjere zaštite od požara i tehnoloških eksplozija pri izgradnji građevina i postrojenja te skladištenju, držanju i prometu ukapljenog naftnog plina.
Članak 2.
(1) Pojmovi koji se koriste u ovome Pravilniku imaju sljedeća značenja:
– Ukapljeni naftni plin (u daljnjem tekstu: UNP) su naftni ugljikovodici
(propan, propen, butan, buten i njihovi izomeri i drugi ugljikovodici) i njihove
smjese u tekućem ili plinovitom stanju, čiji parni tlak prelazi 1,25 bar pri 40
°C, koji odgovaraju hrvatskim normama,
– Parni tlak je tlak para UNP-a pri 40 °C u uravnoteženom stanju s tekućinom,
– Najveći radni tlak je najveći dozvoljeni unutrašnji tlak pri 40 °C,za koji je
posuda konstruirana ili najveći unutrašnji radni tlak koji odobrava nadležna
inspekcija,
– Ispitni tlak je unutrašnji tlak koji je za 50% veći od najvećeg dozvoljenog
radnog tlaka pri 40 °C,
– Spremnik za UNP je svaka zatvorena posuda izrađena i odobrena za punjenje UNP-om
u skladu s propisima o tlačnoj opremi,
– Stabilni spremnik za UNP je spremnik za UNP volumena iznad 6,4 m3,
– Mali spremnik za UNP je stabilni spremnik za UNP volumena do 6,4 m3,
– Prijenosni spremnik je spremnik za UNP specijalno izgrađen i opremljeni za
prijevoz i uskladištavanje UNP-a,
– »SKID« jedinica je spremnik UNP-a postavljen na zajedničko postolje s
agregatom za istakanje i potrebnom opremom na način da se može sigurno
transportirati i koristiti,
– Boca za UNP je prijenosna posuda izrađena u skladu s propisima o tlačnoj
opremi,
– Oprema spremnika UNP-a je skup uređaja izrađenih i odobrenih u skladu s
propisima o tlačnoj opremi koji zajedno sa spremnikom UNP-a predstavljaju jednu
tehnološku cjelinu,
– Zapremina spremnika je slobodni unutarnji prostor spremnika (koji bi popunila
voda) pri normalnom tlaku atmosfere Pn=1013,25 mbar i temperaturi Tn= 0 °C i
izražava se u kubičnim metrima (m3) ili litrama (l),
– Isparivač je uređaj za isparavanje UNP-a,
– Pokazivalo razine je uređaj koji pokazuje razinu tekuće faze UNP-a u posudi,
– Primarni regulacijski krug su uređaji na instalaciji ili postrojenju za UNP,
koji su pod tlakom jednakim ili većim od tlaka u spremniku,
– Sekundarni regulacijski krug su svi uređaji na instalaciji ili postrojenju na UNP, iza prvostupanjske regulacije tlaka, koji su pod tlakom manjim od tlaka u
spremniku,
– Prvostupanjska regulacija tlaka su uređaji za regulaciju tlaka UNP-a, koji
mogu reducirati tlak u tekućoj ili parnoj fazi UNP-a,
– Drugostupanjska redukcija i regulacija tlaka su uređaji za regulaciju tlaka na
radni tlak trošila,
– Uređaj za miješanje je postrojenje koje se rabi za miješanje isparenog UNP-a
sa zrakom prije njegove distribucije i potrošnje,
– Stupanj punjenja je postotni odnos težine UNP-a u posudi i težine vode, što bi
je ta posuda sadržavala na temperaturi od 15 °C,
– Pretakalište je posebno uređeno mjesto za pretakanje opremljeno trajno
postavljenom opremom za pretakanje i na kojem se ograničeni broj auto cisterni,
vagon cisterni, prijenosnih spremnika i/ili tankera puni i/ili prazni po točno
određenim postupcima,
– Pristupni put je put odnosno kolosijek predviđen za pristup prijevoznih
cisterni pretakalištu, koji je sastavni dio pretakališta,
– Mjesto za istakanje UNP-a je prostor na kojem se obavlja istakanje UNP-a iz
jedne auto cisterne u spremnike za koje nije potrebna trajno postavljena oprema
za pretakanje,
– Hvatač iskri je odobren odnosno ispitan uređaj za sprječavanje iskri iz
ispušnih plinova motora s unutarnjim izgaranjem,
– Sigurnosni uređaj je sigurnosni ventil ili druga naprava koja štiti dijelove
postrojena od tlaka iznad propisanih vrijednosti,
– Tlak otvaranja sigurnosnog ventila je tlak pri kojemu počinje otvaranje
ventila i ispuštanje UNP-a. On mora biti do 10% veći od najviše dozvoljenog
radnog tlaka posude odnosno cjevovoda na kojemu je sigurnosni ventil instaliran,
– Zaporni organ je ventil za zatvaranje, zasun, slavina ili slični uređaj
postavljen na postrojenju za zatvaranje tekuće ili parne faze UNP-a,
– Ventil protiv loma cijevi je ventil što odvaja dijelove postrojenja (posude i
cjevovode) automatskim zatvaranjem protoka UNP-a u slučaju loma spoja ispred
njega i ne može se smatrati zapornim ventilom,
– Pokazivalo protoka je uređaj za pokazivanje protoka tekuće faze UNP-a,
– Regulator razine je uređaj koji regulira visinu razine tekuće faze UNP-a,
– Djelotvorna ventilacija je ventilacija na otvorenom kao i u prostoru koja u
normalnom pogonu onemogućava stvaranja koncentracije UNP-a u zraku većeg od 10%
od donje granice eksplozivnosti gdje se isključuje neposredna okolica
sekundarnog izvora,
– Moguće mjesto istjecanja UNP-a je svaki otvor na spremniku, isparivaču ili
boci koji nije trajno zatvoren čepom ili prirubnicom i koji je moguće otvoriti
bez upotrebe alata,
– Sigurnosno-ispusni ventili (SIV) su uređaji koji se kod prekoračenja radnog
tlaka aktiviraju ispuštanjem UNP-a do ponovnog uspostavljanja radnog tlaka,
– Sigurnosno-zaporni ventili (SZV) su uređaji koji su u normalnom pogonu
otvoreni i imaju zadatak da automatski zatvore dotok UNP-a u slučaju da tlak u
štićenom sustavu dostigne gornju ili donju vrijednost aktiviranja i oni se ne
otvaraju automatski nakon zatvaranja,
– Dobavljač UNP-a je pravna osoba ili obrtnik koji korisnika opskrbljuje UNP-om
putem vagon i/ili auto cisterni i/ili boca, a koji je registriran, opremljen i
kadrovski osposobljen za obavljanje te djelatnosti,
– Prodavač UNP-a u bocama je pravna osoba ili obrtnik koja prodaje boce po
ovlaštenju i pod nadzorom dobavljača,
– Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba ili obrtnik koja koristi UNP u
postrojenju za UNP,
– Zaštitni pojas je površina određena sigurnosnim udaljenostima mjerenim
vodoravno u svim pravcima od postrojenja za UNP,
– Ventil za zatvaranje u slučaju opasnosti služi za blokadu sustava cjevovoda u
opasnim situacijama,
– Postrojenje za UNP je sustav koji se sastoji od spremnika i/ili posuda te
instalacija i uređaja za proizvodnju, preradu, prijenos, pretakanje i/ili
uporabu UNP-a, sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja
tehnološkog procesa, stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara i drugih
instalacija i uređaja što zajedno čine tehnološku cjelinu.
Članak 3.
Postrojenja za UNP postavljaju se na mjesto i na način koji osigurava
sprječavanje prenošenja požara između postrojenja i susjednih građevina i
prostora.
Uvjet iz stavka 1. ovog članka je ispunjen ukoliko su osigurane sigurnosne
udaljenosti do susjednih objekata, javnog puta ili javne površine određene ovim
Pravilnikom, a način postavljanja sukladan je odredbama ovog Pravilnika i
uputama proizvođača.
Postupak izdavanja odobrenja za postavljanje postrojenja za UNP provodi se
sukladno propisima o prostornom uređenju i gradnji i drugim posebnim propisima.
Postrojenja za UNP moraju imati mjernu i sigurnosnu opremu koja osigurava
sprječavanje nastajanja i širenja požara unutar postrojenja i smanjenje njegovih
posljedica na najmanju moguću mjeru.
Na postrojenju za UNP uređaji, sustavi i drugi elementi za mjerenje, upravljanje
i nadziranje tehnološkog procesa, sprječavanje nastanka i širenja požara i
eksplozije ili drugih akcidenata te za vatrodojavu i gašenje, moraju biti
pouzdani, tj. ugrađeni i održavani u ispravnom stanju sukladno propisima,
normama i uputama proizvođača, o čemu mora postojati popis i dokumentacija o
pouzdanosti.
Uvjet iz stavka 5. ovog članka je ispunjen ukoliko su postrojenje za UNP i
njegovi dijelovi projektirani, izrađeni, odobreni i korišteni sukladno posebnim
propisima, odredbama ovog Pravilnika kao i specifikaciji i uputama proizvođača.
Unutar zaštitnog pojasa postrojenja za UNP ne smiju se nalaziti tvari koje su
prema svojim osobinama pogodne za nastanak ili širenje požara i izvori paljenja
te se mora osigurati zabrana pristupa neovlaštenim osobama na što mora upućivati
vidljiv i dobro čitljiv natpis.
U slučaju da se na vlastitom zemljištu ne može osigurati cjeloviti zaštitni
pojas ili je to u interesu više vlasnika ili korisnika postrojenja UNP, uvjeti
iz stavka 1., 2. i 7. ovoga članka mogu se osigurati utvrđivanjem zajedničkog
zaštitnog pojasa u posebnim postupcima koji se vode prema propisima o prostornom
uređenju i gradnji, odnosno pravno obvezatnim ugovorom ako propisima o
prostornom uređenju i gradnji nije propisan posebni postupak.
Zaštitni pojas moguće je smanjiti pod uvjetima određenim ovim Pravilnikom.
U postrojenju za UNP postoje zone opasnosti određene ovim Pravilnikom.
Za postrojenje za koje ovim Pravilnikom nisu određene zone opasnosti, one se
moraju odrediti posebnom raščlambom i izračunom prema posebnom propisu.
Zone opasnosti moguće je smanjiti pod uvjetima određenim ovim Pravilnikom i
posebnim propisima.
Postrojenje za UNP, oprema i instalacije unutar zona opasnosti moraju biti
izvedeni i održavani sukladno posebnim propisima o protueksplozijskoj zaštiti.
Postrojenje za UNP mora biti propisno uzemljeno i zaštićeno od udara munje prema
posebnim propisima.
Članak 4.
Ako se na temelju znanstvenih spoznaja ili prihvaćene tehničke prakse odnosno propisa u razvijenim zemljama svijeta utvrdi da se isti stupanj sigurnosti glede zaštite od požara i eksplozija može ostvariti na drugi način, može se odstupiti od odredbi ovog Pravilnika samo uz predočenje dokaza o tome i ukoliko to odobri nadležno tijelo za nadzor zaštite od požara Ministarstva unutarnjih poslova u sjedištu.
|
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga |