283
Temeljem članka 21. stavak 5. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 163/03), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi
1. OPĆE ODREDBE
1.1. Ovim Naputkom propisuje se način ispitivanja u postupku ovjeravanja jednofaznih i trofaznih statičkih brojila djelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2 (u daljnjem tekstu: brojila), radi utvrđivanja udovoljavanja mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima prema
Pravilniku o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2 (»Narodne novine« br. 81/05) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).
1.2. Prema odredbama ovog Naputka obavljat će se ispitivanje u postupku prvog ovjeravanja, redovnog ovjeravanja u popisanim vremenskim intervalima te izvanrednog ovjeravanja brojila.
2. UVJETI KOJIMA MORA UDOVOLJITI SERVIS
2.1. Servis mora udovoljiti sljedećim uvjetima u pogledu:
– radnika;
– prostorije za ispitivanje brojila;
– opreme za ispitivanje brojila;
– propisane dokumentacije
danim u Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za ovlašćivanja servisa za pripremu brojila električne energije za ovjeravanje (»Narodne novine« br. 155/04).
2.2. Servis treba omogućiti ispitivanje brojila metodom mjerenja rada – usporedba s etalonskim brojilom (metoda etalonskog brojila).
3. PRIPREMA ZA OVJERAVANJE
3.1. Vrste ovjeravanja brojila
3.1.1. Prvo ovjeravanje brojila obavlja se u servisu proizvođača na novim proizvedenim brojilima.
3.1.2. Redovno ovjeravanje brojila u propisanim ovjernim razdobljima provodi se na brojilima koja su već bila u uporabi, a izvađena su iz distribucijske mreže zbog ovjeravanja.
3.1.3. Izvanredno ovjeravanje brojila provodi se na brojilima koja nisu bila u uporabi zbog kvara ili drugih tehničkih nedostataka, ili zbog toga što nisu bila ovjerena u propisanim ovjernim razdobljima.
3.2. Provjera pripremljenih brojila
3.2.1. Brojila pripremljena za ovjeravanje moraju udovoljavati odredbama rješenja o odobrenju tipa mjerila u pogledu općih uvjeta, konstrukcije i potrebnih natpisa i oznaka.
3.2.2. Na ovjeravanje se ne primaju brojila koja ne udovoljavaju odredbama rješenja o odobrenju tipa mjerila, brojila za koja ne postoji odgovarajuća oprema za ispitivanje brojila te vrste i razreda točnosti, te brojila za koja se pri provjeri pripremljenih brojila utvrde mehanička oštećenja, oštećenja od korozije, električna oštećenja, napuklo ili razbijeno staklo na prozorčiću, udubljeno kućište, oštećena priključnica i sl.
3.2.3. Brojila su pripremljena za redovno ovjeravanje ako su očišćena (oprana), servisirana i prilagođena i ako su na njima izvršene sve radnje neophodne za nesmetan i siguran rad i postavljenim poklopcima brojila i postavljenim žicama i olovnim ili plastičnim plombama.
3.2.4. Brojila pripremljena za ovjeravanje pojedinačnim načinom trebaju biti postavljena na stalke u okomiti položaj, sa spojenim strujnim i naponskih krugovima.
3.2.5. Brojila kod kojih se ispitivanje provodi statističkom metodom trebaju biti odložena na odgovarajuće police gdje čekaju ovjeravanje. Prije ispitivanja odabiru se uzorci za ispitivanje, koji se onda postavljaju na stalke.
3.2.6. Provjeravaju se pripremljena izvješća o ispitivanju.
3.2.7. Provjeravaju se podaci na natpisnim pločicama brojila, pri čemu valja povjeriti, da li su na natpisnoj pločici navedeni sljedeći podaci:
1) ime i naziv ili znak proizvođača i mjesto proizvodnje;
2) tvornička oznaka tipa brojila;
3) vrsta brojila;
4) serijski broj i godina proizvodnje;
5) referentni napon u »V« ili »kV«;
6) podaci o osnovnoj i najvećoj struji u »A«;
7) referentna frekvencija u »Hz« (npr. 50 Hz);
8) stalnica brojila u imp./kWh (npr. 1000 imp./kWh);
9) razred točnosti (npr. r.t. 2);
10) službena oznaka tipa brojila;
11) mjerna jedinica;
12) znak »kvadrat u kvadratu« za brojila s izolacijskim kućištem razreda zaštite II;
13) shema spajanja ili broj sheme spajanja;
14) natpis »suprotno registriranje spriječeno« ili odgovarajući simbol za brojila s napravom za sprječavanje suprotnog registriranja;
15) označene sve stezaljke na priključnici prema standardnoj shemi spoja;
16) natpis »transformatorsko brojilo«, odnosno odgovarajući simbol za brojilo za priključak preko mjernih transformatora.
4. VRSTE ISPITIVANJA BROJILA
4.1. Prvo ovjeravanje statičkih brojila djelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2 (novoproizvedena brojila) može se provesti pojedinačnim načinom ispitivanja ili statističkim načinom ispitivanja na uzorcima odabranim prema planu uzorkovanja danom u točki 4.7.
4.2. Redovno i izvanredno ovjeravanje statičkih brojila djelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2 može se provesti pojedinačnim načinom ispitivanja ili statističkim načinom ispitivanja brojila na uzorcima odabranim prema planu uzorkovanja danom u točki 4.8.
4.3. Pojedinačnim načinom ispitivanja ispituju se statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2 za priključak preko mjernih transformatora.
4.4. Statističkim načinom ispitivanja ispituju se statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 1 i 2 za izravni priključak s istim referentnim naponom, istim vrijednosti osnovne struje i sličnom vrijednosti najveće struje (razlika vrijednosti najveće struje može biti najviše 20 A).
4.5. Brojila za ovjeravanje, navedena u zahtjevu, čine grupu brojila. Sva brojila u grupi moraju imati izvješća o ispitivanju.
4.6. Ukoliko nije u zahtjevu naveden način ispitivanja uzorkovanjem statističkom metodom, provodi se ispitivanje jednostrukim uzorkovanjem.
4.7. Prvo ovjeravanje brojila prema točki 4.1. može se provesti statističkim načinom ispitivanja, jednostrukim ili dvostrukim uzorkovanjem, za koje se odabire slijedeći broj uzoraka dan u tablicama 1. i 2.
Tablica 1. ISPITIVANJE NOVIH BROJILA JEDNOSTRUKIM UZORKOVANJEM
Br. |
Veličina grupe |
Veličina uzorka |
Broj neispravnih brojila |
|
Kriterij za prihvaćanje grupe |
Kriterij za odbijanje grupe |
|||
1. |
od 50 do 100 |
15 |
0 |
≥ 1 |
2. |
od 101 do 500 |
30 |
0 |
≥ 1 |
3. |
od 501 do 1000 |
40 |
0 |
≥ 1 |
Tablica 2. ISPITIVANJE NOVIH BROJILA DVOSTRUKIM UZORKOVANJEM
Br. |
Veličina grupe |
Uzorak |
Veličina uzorka |
Ukupna veličina uzorka |
Broj neispravnih brojila |
||
Kriterij za prihvaćanje grupe |
Kriterij za odbijanje grupe |
Kriterij za 2. uzorak |
|||||
1. |
od 101 do 500 |
Prvi |
30 |
30 |
0 |
≥ 2 |
1 |
drugi |
30 |
60 |
1 |
≥ 2 |
|||
2. |
od 501 do 1000 |
Prvi |
40 |
40 |
0 |
≥ 2 |
1 |
drugi |
40 |
80 |
1 |
≥ 2 |
4.8. Redovno i izvanredno ovjeravanje prema točki 4.2. može se provesti statističkim načinom ispitivanja jednostrukim ili dvostrukim uzorkovanjem, za koje se odabire slijedeći broj uzoraka dan u Tablicama 3. i 4.:
Tablica 3. ISPITIVANJE JEDNOSTRUKIM UZORKOVANJEM
Br. |
Veličina grupe |
Veličina |
Broj neispravnih brojila |
|
Kriterij za prihvaćanje grupe |
Kriterij za odbijanje grupe |
|||
1. |
od 16 do 25 |
5 |
0 |
≥ 1 |
2. |
od 26 do 50 |
8 |
0 |
≥ 1 |
3. |
od 51 do 90 |
13 |
1 |
≥ 2 |
4. |
Od 91 do 150 |
20 |
1 |
≥ 2 |
5. |
od 151 do 280 |
32 |
2 |
≥ 3 |
6. |
od 281 do 500 |
50 |
3 |
≥ 4 |
7. |
od 501 do 1200 |
80 |
5 |
≥ 6 |
Tablica 4. ISPITIVANJE DVOSTRUKIM UZORKOVANJEM
Br. |
Veličina grupe |
Uzorak |
Veličina |
Ukupna |
Broj neispravnih brojila |
||
Kriterij za prihvaćanje |
Kriterij za odbijanje grupe |
Kriterij za 2. uzorak |
|||||
1. |
od 16 do 25 |
Prvi |
3 |
3 |
0 |
≥ 2 |
1 |
drugi |
3 |
6 |
1 |
≥ 2 |
|||
2. |
od 26 do 50 |
Prvi |
5 |
5 |
0 |
≥ 2 |
1 |
drugi |
5 |
10 |
1 |
≥ 2 |
|||
3. |
od 51 do 90 |
Prvi |
8 |
8 |
0 |
≥ 2 |
1 |
drugi |
8 |
16 |
1 |
≥ 2 |
|||
4. |
Od 91 do 150 |
Prvi |
13 |
13 |
0 |
≥ 2 |
1 |
drugi |
13 |
26 |
1 |
≥ 2 |
|||
5. |
Od 151 do 280 |
Prvi |
20 |
20 |
0 |
≥ 3 |
1 ili 2 |
drugi |
20 |
40 |
3 |
≥ 4 |
|||
6. |
Od 281 do 500 |
Prvi |
32 |
32 |
1 |
≥ 4 |
2 ili 3 |
drugi |
32 |
64 |
4 |
≥ 5 |
|||
7. |
od 501 do 1200 |
Prvi |
50 |
50 |
2 |
≥ 5 |
3 ili 4 |
drugi |
50 |
100 |
6 |
≥ 7 |
5. ISPITIVANJE BROJILA
5.0. Postupak ispitivanja brojila sastoji se od:
5.1. Ispitivanja izolacije
5.2. Zagrijavanja brojila
5.3. Ispitivanja praznog hoda (stanje bez opterećenja)
5.4. Ispitivanja polaska brojila
5.5. Ispitivanja točnosti brojila
5.6. Provjere stalnice brojila
5.7. Kontrole ispravnosti registracije električne energije
5.8. Ispitivanja dodatnih naprava brojila
5.1. Ispitivanje izolacije obvezno se provodi iz sigurnosnih razloga. Ispitivanje izolacije provode proizvođači ili servisi, prije podnošenja na ovjeravanje, na svim brojilima sinusnim naponom efektivne vrijednosti 2 kV ili 4 kV, u trajanju od 1 min, frekvencije 50 Hz prema odredbama Pravilnika.
5.2. Zagrijavanje brojila provodi se tako da su naponski i pomoćni krugovi brojila priključeni na referentni napon najmanje 1 h prije početka ispitivanja.
5.3. Kod ispitivanju praznog hoda brojilo ne smije davati izlazne impulse, odnosno da ne smije registrirati energiju, pri otvorenim strujnim krugovima (stanje bez opterećenja) i pri naponskim krugovima priključenim na 115 % referentnog napona.
Najmanje trajanje ispitivanja Dt treba biti:
gdje je:
k – stalnica brojila (imp./kWh)
m – broj mjernih elemenata brojila
Un – referentni napon (V)
Imax – najveća struja brojila (A)
Za vrijeme ovog ispitivanja ispitni izlazni uređaj brojila smije dati samo jedan impuls.
5.4. Brojila moraju početi davati izlazne impulse (polazak) i neprekidno bilježiti energiju pri uravnoteženom opterećenju i struji koja ne smiju prelaziti vrijednosti navedene u
Tablici 5.
Ako je brojilo konstruirano za mjerenje energije u dva smjera, ispitivanje polaska navedeno u stavku 1. treba provesti za svaki smjer.
Tablica 5.
Brojila za |
Faktor snage |
Vrijednost struje |
|
1 |
2 |
||
Izravni priključak |
1 |
0,004 Io |
0,005 Io |
Priključak preko strujnih transformatora |
1 |
0,002 In |
0,003 In |
5.5. Pri ispitivanju brojila prema uvjetima propisanim u točki 2. ovog Naputka u vremenu koje odgovora najmanje 1000 perioda mjerene snage dopuštene pogreške su:
1) za jednofazna i trofazna brojila pri ujednačenom opterećenju, dane u Tablici 6. ove točke:
2) za trofazna brojila opterećena jednofazno pri simetričnim trofaznim naponima, dane u Tablici 7. ove točke.
Tablica 6.
Vrijednost struje (A) |
|
|||
Brojila za izravni
priključak |
Brojila za priključak preko mjernih transformatora |
Faktor snage cos φ |
Dopuštene pogreške (%) za brojila razreda točnosti |
|
1 |
2 |
|||
Imax
|
Imax
|
1 |
± 1,0 |
± 2,0 |
0,5 ind. |
± 1,0 |
± 2,0 |
||
0,8 kap. |
± 1,0 |
- |
||
Io |
In |
1 |
± 1,0 |
± 2,0 |
0,5 ind. |
± 1,0 |
± 2,0 |
||
0,8 kap. |
± 1,0 |
- |
||
1(SRT) |
± 1,0** |
± 2,0** |
||
0,5 Io |
0,5 In |
0,5 ind. |
(± 1,0)* |
(± 2,0)* |
0,2 Io |
0,2 In |
1 |
± 1,0 |
± 2,0 |
0,5 ind. |
± 1,0 |
± 2,0 |
||
0,8 kap. |
± 1,0 |
- |
||
0,05 Io |
0,02 In |
1 |
± 1,5 |
± 2,5 |
Opaske: *Nije obvezna ispitna točka;
**Obvezno ispitivati kod brojila kod kojih nije naveden »Redoslijed faza RST«.
Tablica 7.
Vrijednost struje (A) |
|
|||
Brojila za izravni
priključak |
Brojila za priključak preko mjernih transformatora |
Faktor snage cos φ |
Dopuštene pogreške (%) za brojila razreda točnosti |
|
1 |
2 |
|||
Io (po fazama) |
In (po fazama) |
1 |
± 2,0 |
± 3,0 |
0,5 ind. |
± 2,0 |
± 3,0 |
||
0,2 Io
(po fazama) |
0,2 In (po fazama) |
1 |
± 2,0 |
± 3,0 |
Razlika između postotne pogreške trofaznog brojila opterećenog jednofazno osnovnom strujom, odnosno nazivnom strujom pri faktoru snage cos j = 1, i postotne pogreške pri uravnoteženom opterećenju, ne smije iznositi više od ovih vrijednosti:
1) 1,5 % za brojila razreda točnosti 1
2) 2,5 % za brojila razreda točnosti 2
5.6. Pri ispitivanju stalnice brojila provjerava se odnos pokazivanja energije na displeju (brojčaniku) i impulsa koje daje impulsni davač.
5.7. Pri kontroli registracije električne energije treba brojila opteretiti s Imax i pri tom opterećenju izmjeriti pogrešku jednog (referentnog) brojila. Potom treba zapisati stanje na displeju (brojčaniku) svih brojila spojenih serijski u jedan strujni krug i registrirati toliko stanje na displeju (brojaču) da znamenka najniže mjesne vrijednosti uradi najmanje dva puna kruga, te ponovno očitati stanje brojača svih brojila. Razlika očitanih stanja mora odražavati samo vlastitu pogrešku brojila. Istu kontrolu registracije uraditi i za sve tarife višetarifnog brojila.
5.8. Dodatne funkcije u brojilu treba posebno ispitati.
5.8.1. Ispravnost rada registara (tarifa) brojila s više tarifa, ispituje se uzastopnim uključivanjem i isključivanjem upravljačkog napona 1,15 Un pri opterećenju brojila osnovnom snagom. Promatra se položaj indikatora, koji pokazuje koju tarifu brojilo registrira, dok ostale tarife ne smiju registrirati.
5.8.2. Naprava za sprječavanje suprotnog registriranja ispituje se tako da se u brojilu promjeni smjer registriranja energije, a brojilo ne smije više registrirati električnu energiju (davati izlazne impulse).
5.8.3. Pokazivač najveće snage ispituje se tako da se brojilo optereti stalnom snagom za vrijeme uključenja pokazivača najveće snage (mjerni period = vrijeme uključenja + vrijeme isključenja). Opterećenje se isključi i pročita pokazana vrijednost najveće snage.
Pokazivač najveće snage udovoljava ako je njegova osobna pogreška jednaka pogreški brojila pri tom opterećenju.
5.8.4. Davač impulsa za daljinsko mjerenje ispituje se tako da se pri opterećenju osnovnom ili najvećom strujom, odgovarajućim brojačem impulsa izbroje impulsi koje daje davač impulsa. Nakon toga se uspoređuju vrijednosti energije koju je registriralo brojilo i vrijednost energije dobivena umnoškom broja impulsa sa stalnicom davača impulsa. Davač je ispravan ako razlika energija nije veća od energije koja odgovara jednom impulsu kojeg daje davač impulsa.
6. TUMAČENJE REZULTATA ISPITIVANJA
6.1. Brojila ispitivana pojedinačnim načinom ispitivanja ispravna su ako udovoljavaju odredbama Pravilnika i odredbama točke 5. ovog Naputka.
6.2. Brojila iz uzorka pri statističkom načinu ispitivanja ispravna su ako udovoljavaju odredbama Pravilnika i odredbama točke 5. ovog Naputka.
6.3. Kriteriji za prihvaćanje ili odbijanje grupe brojila:
6.3.1. Kriteriji za prihvaćanje ili odbijanje grupe brojila dani su u tablicama 1., 2., 3. ili 4.
6.3.2. Grupa brojila se prihvaća, ako je nakon ispitivanja uzoraka broj neispravnih brojila jednak ili manji od broja neispravnih brojila (kriterij za prihvaćanje grupe) navedenih u Tablicama 1., 2., 3. ili 4.
6.3.3. Grupa brojila se ne prihvaća, ako je nakon ispitivanja uzoraka broj neispravnih brojila jednak ili veći od broja neispravnih brojila (kriterij za odbijanje grupe) navedenih u Tablicama 1., 2., 3. ili 4.
7. OZNAČAVANJE OVJERNIM OZNAKAMA
7.1. Brojila, za koja se pri ispitivanju utvrdi da udovoljavaju odredbama Pravilnika i odredbama točke 6. ovog naputka označavaju se državnim ovjernim oznakama (žigovima koji se utiskuju u plombe) kako je navedeno u rješenju o odobrenju tipa mjerila.
7.2. Pri prvom ovjeravanju brojila, u plombu na lijevoj strani kućišta brojila svoj žig može staviti proizvođač brojila, a na desnu stranu (i gore ako postoji) stavlja se državna ovjerna oznaka.
7.3. Pri redovnom i izvanrednom ovjeravanju brojila državne ovjerne oznake stavljaju se na sve plombe na brojilu.
8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
8.1. Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/06-07/03
Urbroj: 558-06/21-06-1
Zagreb, 23. siječnja 2006.
Ravnatelj
Državnog zavoda za mjeriteljstvo
dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing., v. r.
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga |